Hej Svend.
Dejlig motor du har fået fat i, synes nu heller ikke prisen er helt ved siden af.
En tommelfingerregl siger, at der først skal softstarter på, når man rammer 7.5 kW.
Dog skal det siges, at denne motor trækker 12.4 Nominel. Hvis den så har en startstrømsfaktor på lad og sige 7 (kan være mere eller mindre), så trækker den 86.8 Amp i opstart. Da jeg går ud fra du har 16 A sikringer, med tolerance C (som er standard i Danmark), så vil dine sikringer ikke kunne håndtere strømmen og slå fra, teoretisk set.
Dog kan du være så heldig, at du har fået en sikring som som ligger i toppen af dens tolerance område, og godt kan håndtere strømmen.
Men den bedste løsning vil være en softstarter! da du herved ganger din startstrøm med 1/3 del, dit startmoment bliver dog også ganget med en 1/3, men hvis det er til en drejebænk, er det jo underordnet.
Se om du ikke kan finde en brugt på DBA til rimlig penge, det ville jeg gøre.
Det skal lige siges, at jeg regner med det er automatsikringer du har. Hvis det er smelte sikringer, er det lidt anderledes.
Hvis du får brug for det, er du velkommen til at spørge.