Hmm. Nu roste jeg godt nok Danfoss´s hotline og hjælpsomhed i Jens Ews´s tråd forleden.
Sidst jeg spurgte om dette her, fik jeg som sagt at vide, at det ikke var noget problem, bare man indtastede de aktuelle motordata. (Som det også står, i manualen)
Jeg kunne ikke finde den gamle mail, så for en sikkerheds skyld spurgte jeg igen - og fik dette "noget anderledes" svar:
Hej Tommy
Du kan godt montere en 400V motor men den får kun tilført energi til og med 230V og så vil du miste monet her fra ca 30Hz.
Vi kan jo ikke ”opfinde” 400V ud fra et 230V signal.
Caspar
Jeg går ud fra at monet er en tyrkfejl for moment, men så fatter jeg ikke ovenstående klip fra manualen. Hvor er de 50 - 999 volt pudselig blevet af.
Det enkle svar må vel være, at det er ok, for alle de motorer, som skal stjernekobles ved 380 v. De skal så bare kobles i trekant, hvis man bruger en 220v omformer.
Eller?