Med 2.5 mm2 må man max trække 16 ampere
Citat fra: jens efter Januar 28, 2013, 22:57:24 Med 2.5 mm2 må man max trække 16 amperefra stærkstrømsregulativet: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25862søg: A.523.8 InstallationsmåderDen tilladte belastning afhænger af varmeforholdene, men med mindre Svend har ført kablerne gennem isoleringsmateriale må 2.5 mm² kabler trække 20-25A kontinuerligt.Ved 20° kan man multiplicere strømmen med 1,12, og nå op på 28A.Den kontinuerlige belastning på motoren er "kun" 12.4A, startstrømmen varer ikke længe nok til at varme kablerne kritisk op.Jeg har haft en elektriker til at lægge et 2.5 mm² kabel ud til værkstedet med en 25A sikring foran. Det var dog lidt specielt, fordi kablet var nedgravet og dermed godt kølet og uden risiko for at antænde noget ved overopvarmning.Men det bliver interessant at høre hvad den orange mand siger til det.