Der føres kun 3 * 400 V rundt til forbrugerne i DK.
De 400 V (380 i gamle dage) vi taler om er den effektive spænding mellem 1 fase og de to andre. Dette opnås når en motor kobles i trekant.
Der er kun 240 V effektiv spænding mellem en fase og nul. Med en opkobling i stjerne kommer der således kun 240 V på hver vikling.
Når en vikling kun får effektive 240 V (stjernekoblingen) bliver startstrømmen meget lavere, typisk 2.5 * det nominelle forbrug.
I trekant er startstrømmen omkring 6 gange det nominelle, da viklingerne jo får 400 V at tygge på.
Det er helt almindeligt på træmaskiner (høvle, rundsave osv.) at have en afbryder som går i to trin. Først sender den en stjernekobling og derefter en trekant til motoren. Dette betyder at man kan få gang i rotationen med den lave startstrøm, og på den måde helt undgå den høje.
I en frekvansomformer er der styr på startstrømmen. Selv om motoren er koblet i trekant, få den ikke leveret mere strøm, end omformeren er indstillet til, typisk i form af en tid til at accelerere motoren. Kort tid = større startstrøm.
Mærkepladen viser de to opkoblingers effektive spænding, 220 V og 380 V som tingenes tilstand var år tilbage. En moderne plade skulle så have vist 240 V og 400 V. At de opgiver de to forskellige effektive spændinger må være en fransk tradition. De motorer jeg har set på bruger en trekant og en stjerne som symboler.
Se mere på:
http://www.elsiden.dk/2010/03/stjerne-trekant-start/