Frylunds Maskinforum

Debat Forum => Faglig debat => Emne startet af: ksor efter November 24, 2012, 15:51:09

Titel: Udlægning af rør til trykluft
Indlæg af: ksor efter November 24, 2012, 15:51:09
Nu skal jeg til at trække rør til trykluft - til to aftapninger.

Skal de lægges ud med fald af hensyn til evt. kondens kan samles i "enden" til aftapning - i så fald, hvilken ende - væk fra eller mod kompressoren ?



Titel: Sv: Udlægning af rør til trykluft
Indlæg af: jens efter November 24, 2012, 19:02:15
Umidelbart vil det nok være bedst, at der er fald i den retning luften løber, og aftapning i den "lave" ende.
Hvor tykke rør føre du frem?

mvh jens
Titel: Sv: Udlægning af rør til trykluft
Indlæg af: JensOC efter November 24, 2012, 19:07:15
Ja de skal lægges med fald i strømningsretningen så luften ikke river vand med op i den klare luft, og yderenden forsynes med en vandudlader, så er det perfekt.
.
Med venlig hilsen jens christensen (jensoc)

To Jenser på spil samtidig, men vi er jo heldigvis enige..
Titel: Sv: Udlægning af rør til trykluft
Indlæg af: jens.ews efter November 24, 2012, 21:34:15
Du kan bruge en lille beholder/potte med aftap som vandudlader og husk ved luftudtagne, at Te-stykkerne skal vende opad for at der ikke kommer kondensvand med.
mvh Jens
Titel: Sv: Udlægning af rør til trykluft
Indlæg af: Max efter November 24, 2012, 21:36:45
Få fat i en køletørre og slip for problemerne med vand.

Mvh Max Jens
Titel: Sv: Udlægning af rør til trykluft
Indlæg af: ksor efter November 24, 2012, 23:50:11
Jeg vil bruge 3/4" rør (måske plastikrør).

Jeg mener der ER tørrer indbygget i skabet, men jeg har ikke lige fået sat navn på nogen af komponenterne i skabet endnu - ja, måske lige frekvensomformeren, som den eneste.

Der er nemlig ingen oversigtsskema i manualen med komponentnavne på.

Vil nogen af jer kunne give navnene hvis jeg tager nogle billeder ?
Titel: Sv: Udlægning af rør til trykluft
Indlæg af: ErlingSj efter November 25, 2012, 03:33:37
Måske kan du blive lidt klogere af dette link:
http://www.es-c.dk/tu/undervis/0112html/MASKINSN.3e.HTML
Titel: Sv: Udlægning af rør til trykluft
Indlæg af: ksor efter November 25, 2012, 07:03:10
Måske kan du blive lidt klogere af dette link:
http://www.es-c.dk/tu/undervis/0112html/MASKINSN.3e.HTML

Tak, det er da en fin oversigt at have adgang til her i starten
Titel: Sv: Udlægning af rør til trykluft
Indlæg af: Hans Ingvorsen efter November 25, 2012, 13:22:35
Det er da ikke noget at gøre så meget ud af. Sæt en olie tåge smøre på hvis det er værktøj der skal tilsluttes. En vandudskilder hvis det er en malersprøjte. Og hvis det er luft til et cykeldæk eller ligende så er det lige meget.
Hans
Titel: Sv: Udlægning af rør til trykluft
Indlæg af: ksor efter November 25, 2012, 13:58:42
Det er da ikke noget at gøre så meget ud af. Sæt en olie tåge smøre på hvis det er værktøj der skal tilsluttes. En vandudskilder hvis det er en malersprøjte. Og hvis det er luft til et cykeldæk eller ligende så er det lige meget.
Hans

Nu regner jeg med at bruge den til "det hele" - cykelluft, diverse luftværktøj, malersprøjte, sandblæs, plasmaskærer og hvad jeg ellers kan finde på i fremtiden.

Jeg kan i hvert fald se, at der er en parameter sat til at starte tørreren med 60 sek. efter motoren er startet, men om tørreren er en integreret del eller det er en ekstern del - det ved jeg ikke endnu.
Titel: Sv: Udlægning af rør til trykluft
Indlæg af: Max efter November 25, 2012, 15:29:08
I de kompressoranlæg jeg har haft med at gøre, ja der har køletørren kørt 24/7