Frylunds Maskinforum

Debat Forum => Styring og El => Emne startet af: David efter Juli 20, 2020, 13:36:37

Titel: 230/400 v
Indlæg af: David efter Juli 20, 2020, 13:36:37
Hjææælp.
Jeg har denne motor (Tommy's gamle), der kører på 230 v...
Jeg vil gerne have den til 400 v og med fasevender i 16A stikket...
Skal jeg bare sætte broerne som vist på stjerne diagrammet og så de tre faser på ???
Titel: Sv: 230/400 v
Indlæg af: jens efter Juli 20, 2020, 15:22:25
Du skal have flyttet lusene, så den køre i Y


Er der et typeskilt på motoren, så sæt lige et billede ind..
Titel: Sv: 230/400 v
Indlæg af: David efter Juli 20, 2020, 16:52:21
Super 👍 så Z X Y bliver luset sammen og de tre faser sætter jeg på U V W...
Det er virkelig noget bøvl, med billeder.. 9 ud af 10 gange, duer det ikke, men prøver at lægge et op.
Titel: Sv: 230/400 v
Indlæg af: Tommy efter Juli 20, 2020, 19:35:15
David. Du kan jo godt vende omdrejningerne, selv om du lader den køre 220V med kondensator.
Du skal bare krydse to af de tre ledninger, som ender i motoren.  ;)
En krydsningsafbryder til lyset er fin. (Jeg tror nok, at der er kryds i korespondenceafbrydere i dag. - Den koster vel ca. en hund.
Titel: Sv: 230/400 v
Indlæg af: Tommy efter Juli 20, 2020, 20:45:22
Så for katten 8) Jeg havde ikke set dit første billede. - Se min underskrift ;D

Det er nok klogest, hvis du vælger den brune og den lyseblå. ;D
Titel: Sv: 230/400 v
Indlæg af: David efter Juli 20, 2020, 21:27:27
Super 😊
Tak for svar, til jer 👍
Så det vil sige, at jeg kan ændre omdr.. hvis jeg bare bytter lyseblå til brun og brun til lyseblå...
Men jeg har nu købt et 400v 16A  fasevender stik, så hvis det bare er at fjerne kondensatoren, sætte lusene om som Y viser og så de tre faser på, er det måske nemmere...
Titel: Sv: 230/400 v
Indlæg af: Tommy efter Juli 20, 2020, 22:34:50
Super 😊
Tak for svar, til jer 👍
Så det vil sige, at jeg kan ændre omdr.. hvis jeg bare bytter lyseblå til brun og brun til lyseblå...
Men jeg har nu købt et 400v 16A  fasevender stik, så hvis det bare er at fjerne kondensatoren, sætte lusene om som Y viser og så de tre faser på, er det måske nemmere...

Hvis du har et kraftstik at plugge den i, så ja. [th]
Titel: Sv: 230/400 v
Indlæg af: David efter Juli 23, 2020, 09:10:45
Så blev lusene flyttet og de tre faser / 400 V. kom på, samt et stik med fasevender, og det virker præcis som det skal..
Tak til jer, for input 😊👍
I øvrigt har forsøgt mindst 25 gange at lægge billedet af typeskiltetet op, men det er mig ikke muligt ??, men nu virker det jo, såå.
Mvh David